Кабель силовой на напряжение 0.6/1.0 кВ
Область применения Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,6/1 кВ частоты 50 Гц в диапазоне температур от -50°С до +90 °С, относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до 35 °С, в том числе для прокладки на открытом воздухе.
Кабели выдерживают испытание переменным напряжением номинальной частоты 50 Гц в течение 10 мин:4кВ для кабелей на номинальное напряжение 0,6/1 кВ. Кабели могут быть проложены без предварительного подогрева при температуре не ниже минус 15 °С.
Минимальный радиус изгиба при прокладке не менее 10 наружных диаметров кабеля –для одножильных и 7,5 –для многожильных кабелей. Длительно допустимая температура нагрева жил 90 °С
Максимально допустимая температура при токах короткого замыкания 160 °С. Продолжительность короткого замыкания не должна превышать 4 с. Продолжительность работы кабелей а аварийном режиме не должна быть более 8 ч в сутки и не более 1000 ч за срок службы.
Кабели стойкие к распространению пламени в условиях одиночной прокладки по классификации ДСТУ 4809, ДСТУ 4216, IEC 60332-1. По стойкости к распространению пламени в условиях пучковой прокладки кабели соответствуют категории «А» по классификации ДСТУ 4809, ДСТУ 4237-3-22, IEC 60332-3.